发布于 2012-01-29 11:38:53
11楼
回复黑土:实际输出5A/P102=37%约等于r035=36.4也对;
请问5A/P102=37%这个是什么意思?5A是什么?P102和r035存在着什么关系?(r035=0.1%的P102?)P257设置是0,如何调整?
回复大圣:只要把电机的额定励磁电流输入正确即可
P102设置值为3.4,(现在才知道装置是扩容的,10A扩到40A,难怪P 082设置为3时r035=36.4),相当于P102=3.4*4=13.6,与电机额定励磁电流13.5一致。
现在电机投入运行了,以额定励磁运行时(r035=r036=99.9)从3C、3D两根线实际量励磁电流一正一负,负的值比较大,12.7,-14.9;10.3,-16.7;7.9,-19.3;5.5,-21.7。最后一组数据是停机时记录的。这样的数据正常吗?监控励磁触发角时感觉变动的很快,而且范围比较大。励磁电压正常,没超额定值。
不会就学,不懂就问。有交流才有提高。