发布于 2012-01-30 08:15:08
1楼
在原来已经运行项目的基础上再修改,拷贝时不需要拷贝..\ArchiveManager文件夹。
项目修改完成后,再拷贝到原来的工控机上,需要注意几点:
1、先将原项目文件夹重命名;
2、将修改好的项目复制到原来位置;
3、打开一次项目(不要激活运行),如有必要,修改项目计算机名,然后退出项目管理器;
4、拷贝原项目文件夹下一个文件夹和两个文件到新项目文件夹下:
..\ArchiveManager文件夹;
..RT.mdf和..RT.ldf。
5、激活运行,原项目归档数据可以正常显示。