直流回路电流就是一个方向走的,用钳形表量其中一根电流为正,反转180度再量另外一根电流也是正值了。
昨天测的数据不准确,又测了一次,两个电流相差不大,这就正常了。还是觉得P102设置的有些大,量的最大励磁电流能到14.6,当然钳形表也有误差的。
只是想问一下,电机额定励磁13.5,若实际大些(13.7-14.6)对励磁绕组会影响很大吗?这个是不是就是这次事故的真正原因呢?
电机刚开始是弱磁运行的,后期在额定励磁下运行的时间不是很长,最多十分钟,停机后(电枢没有分闸,只是电机转速为零了)励磁绕组仍有电压和电流,长期这样,对励磁绕组是不是也有影响?如是,停下后是不是最好将励磁电源关闭?怎样对电机才是比较好的?