quote:以下是引用浪蝶狂蜂在2012-01-18 20:45:40的发言:
修改pcu2也就是你需要设置成第2channel的控制面板
打开PCU2的编辑器(Start-up?MMC?Editor),找mmc2目录下的netnames.ini文件,打开:初始文件内容如下:
[own]
owner= MMC_1
[conn MMC_1]
conn_1= NCU_1
[param network]
bus= btss
[param MMC_1]
mmc_address= 1
[param NCU_1]
nck_address= 13
plc_address= 13
name=Standard Machine
在这个文件后面添加一段,变成:
[own]
owner= MMC_2
[conn MMC_2]
conn_1= NCU_1
[param network]
bus= btss
[param MMC_2]
mmc_address= 2
[param NCU_1]
nck_address= 13
plc_address= 13
name=Standard Machine
[chan MMC_2]
DEFAULT_logChanSet = Mill2
DEFAULT_logChan = channel2
ShowChanMenu=TRUE
logChanSetList=Mill1,Mill2
[Mill1]
logChanList=channel1
[channel1]
logNCName=NCU_1
ChanNum=1
[Mill2]
logChanList=channel2
[channel2]
logNCName=NCU_1
ChanNum=2
修改过后,你会发现OP2重新上电后显示的是通道2。