quote:以下是引用冬日在2012-01-18 18:40:19的发言:
从我的教训来看,没有侥幸,现实会一次次的让你失去信心和耐心的:P
出现一起炸的情况以后,要分析现场。交流进线侧的快熔与整流模块的容量是否匹配?如果匹配,还是炸。而且是一个桥臂的两个元件都炸。那是说明直流侧的大短路导致的。这种情况,要分析电机的故障状态时,电机运行在什么状态。确认他的问题产生原因。再出解决方案。必要时可以在直流侧加快熔。以保护可能出现的直流短路问题。
总之,凡事不要以点带面。具体问题具体分析。你经历的都是同归于尽,肯定有他的特殊性还没有被发现。应该去认真地查找和分析。而不是挑战原理。嘻嘻
当然最根本的还是用电子开关来保护,解决根本问题。只不过这种电子开关目前还仅限于变频器的整流逆变系统,直流电机的应用目前国内还没见,不知道国外现在是不是把可控硅淘汰了。用IGBT做整流,理论上就再也没有失控的问题了。