回复:6RA70报F005=3故障

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-30 20:32:35

15楼

哦,没关系。不必自责。这里不支持扩容的技术交流,是出于对西门子产品的权益维护。这里毕竟是西门子的官网论坛。其实西门子自身也从中国的传动扩容应用中获取了许多产品经验和信息。

励磁电流10%的误差,也无所谓。大了就是增加些功耗。小了就是提供的额定力矩不足。这是第一,第二,只要装置的启动命令不撤,励磁就应该给着,什么时候off1了,再把励磁撤掉。这样是合理的。因为on命令时,电机的强迫冷却风是给着的,没有问题。
我是你的朋友
评论