发布于 2012-01-30 22:58:30
7楼
我想这不是交流接触器的质量问题,这是长期运行中接触器检查不到位的问题,一般这种问题常发生在星角启动的回路中,主要是角接接触器引起的,在长期的运行中角接接触器一直带电工作损坏几率较大,在星角切换过程中,由于时间继电器调整不好,角接接触器的触点电流会非常大大家注意观察会发现拉弧现象较为严重,导致角接接触器的触点损坏较快(一般为麻点或者融化),这样会导致交流接触器的主触头接触性逐渐变差,这是交流接触器的触点部分接触电阻过大温度会升高导致动触头部分变形交流接触器发出嗡嗡的声音,由于动触头的支撑变形,导致线圈无法达到完整的吸合,最后将主电源的交流接触器主触头带坏,同时角接接触器线圈热量加大最终烧毁,于此同时主电源的交流接触器烧毁。解决办法;将角接接触器更换一个大一点的接触器,我们这里基本和主电源接触器相同,并要求每隔一段时间(1个月)检查角接接触器的主触点,不能停机的状况下用测温仪测量各触头温度,并听交流接触器的声音也可,这样基本可以避免星角启动的问题出现,一般时间继电器的切换时间定为7-10S。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!