quote:以下是引用hahaer在2012-01-30 21:22:58的发言:
铝制电缆在目前使用有个不可避免的问题,就是发热量这个发热量不是电缆本身的原因,而是接触电阻过大造成的局部过热,由于现在的产品基本都用铜导体,进入开关的铝线要和铜接触,这就不可避免的发生铜铝接触的过热问题,这个问题解决起来比较棘手,但是现在可以选用质量较好的铜铝过度端子来解决,基本就不会出现楼主所提的烧坏的痕迹了。

正解,加导电膏也能有效。