1、同一模块,只能设一个量程(也即模块上的所有通道都相同);
2、20mA,实际也是转成电压再输入的。模块上有250欧电阻,20mA*250=5V,相当于5V量程。7楼的建议,若采用外接500欧电阻,那么20mA和10V量程相当了。
3、5V和10V两个量程同时使用,按10V设置,此时5V的只利用了10V一半量程。5V(20mA)时的对应值为16000
9楼的这位仁兄真是内力深厚,一句点醒梦中人啊。谢了。。