回复:高速计数器 4倍频计数

吉利

  • 帖子

    268
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2011-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-31 14:34:28

4楼

你可根据被控制对象所要求的精度来选择高速计数器的倍频。在1倍频时光栅尺的脉冲总数已满足控制精度就没必要选择4倍频。如计算下来1倍频不能满足控制要求,可以采用4倍频高速计数,要注意存储器的的字长问题。
你的光栅尺如果是内置5倍频细分,可通过乘法和除法运算得到正确的计数脉冲,先乘后除可保持测量精度。