quote:以下是引用一生何求在2011-12-21 10:03:13的发言:
在做项目和一家OPC厂家进行通讯时OPC服务器用他自己指定的账户进行了认证,账户无法跟SCADA的IO进行匹配就将SCADA驱动装载了他的服务器上进行数据读取
和另外一家进行通讯时,一开始始终上位机IO读取不到他的数据,结果跑下去一看他的服务器上没有OPCenum这个组件,就去和厂家交涉,他说我们的OPC服务器不需要这个组件,看着他还特意去打电话和公司沟通,然后我就不淡定了,因为第一次对OPC进行配置心里直打鼓,没确定。最后和厂家屏住了,没办法说安装试一下吧,结果把我们OPC驱动在他服务器装好后,就出现了OPCenum组件,将其启动再次读取就好了。
还有就是OPC服务器有操作系统有2000,XP等系统,在对XP操作时需要将本地安全策略里边本地策略安全选项当中的本地账户的共享和安全模式改为经典。
配置方法和坛主给的链接中的一样,OPC用VB正在开发中,siemens的OPC没有做过,希望以后能有机会使用。