quote:以下是引用www123456在2011-12-23 11:15:23的发言:
OPC是依赖于COM和DCOM技术进行数据交换的,DCOM的宽范设置完后,进行Server的DCOM特殊设置,可以运行DCOMCNFG进行初始化DCOM的配置,所选相应OPC Server的属性可以进行OPC Server的特殊设置。
1、The interactive user :默认选项,OPC Server以交互的用户认证,这个帐户是当前登陆计算机且驻留在Opc Server的计算机上,所以可以进行通讯。前提是必须要有帐户登陆,否则不能启动OPC Server,当此用户注销时,OPC Server就会关闭,即使计算机重新启动,也会造成OPC Server的短暂关闭。
2、The launching user:Opc Server以访问的用户认证,操作系统会为每个访问的用户创建一个实例,再有其它用户就无法访问。若是OPC Server允许多用户访问,会造成多用户占用多计算机资源的问题,甚至硬件如串口无法让第2个用户使用。
3、This user:OPC Server以指定的用户帐户认证,这种情况要在OPC Server的计算机上存在指定的帐户,对于OPCServer必须知道此用户,否则也无法访问。
4、The system account:OPC Server以操作系统帐户认证,对于工作组、系统帐户都能被识别,也不需要用户登陆,前提是OPC Server必须以服务方式启动。