quote:以下是引用youhm在2011-12-23 20:31:11的发言:
Interactive方式,客户端请求启动OPC服务器以服务器当前登录的用户启动,只要服务器有用户登录,客户端有访问和启动激活权限就可以正常通讯,多个客户端用户可以同时访问,这个也是最常用的方式

Launching方式,客户端请求启动OPC服务器以客户端访问用户启动OPC服务器,如果客户端都使用的是同一用户访问那么也没什么问题,如果多个客户端使用的不同的用户登录,如果服务器运行多个实例,那么将启动多个服务器程序,如果服务器只允许一个实例,那么就只有第一个访问的客户端可以正常通讯,这种方式服务器不需要用户登录

This User则是指定一个用户启动这个OPC服务器程序,多个客户端用户访问也没问题,服务器也不需要用户登录

System是以服务的方式启动OPC服务,服务器也不需要用户登录

这些指定了OPC服务器的启动方式,仅仅就是个程序使用哪个用户启动,Launching方式对于只允许一个实例的OPC服务器来说相当于同时只运行一个用户访问OPC服务器。