27楼

quote:以下是引用火麒麟在2011-12-27 15:49:04的发言:
quote:以下是引用ERMA在2011-12-27 13:32:13的发言:
看来大家对OPC的通讯非常了解。接下来我们就来个案例分析。这个案例是来自某钢厂。用户反映的问题是这样,为了编程方便,厂里的各计算机都是通过一台服务器进行远程桌面连接设置(而不是分别到每台计算机上去设置)。有一台计算机上安装有WinCC作为OPC Client 去访问另一台计算机上安装的OPC Server-Simatic Net。但当通过远程桌面设置OPC的访问参数后。WinCC的变量管理器能够看到要访问的OPC 服务器的计算机,也能浏览到OPC Server,但连接的时候就会弹出错误:无法访问所选的服务器:详细资料:Hresult=8000401 a。大伙看看问题出在哪里?




我觉得还是权限问题
在OPC SERVER端选启动用户,在"安全"选项卡界面的"启动和激活权限","访问权限","配置权限"中, ,把everyone添加进去,并加入所有的权限
评论