Profibus-DP的总线速率和其总线长度是成反比的,在不同的电缆类型和不同的电缆长度下可用速率有所不同
A类电缆传输速率和长度对照:
传输速率kb/s 9.6~187.5 500 1500 12000
段 长 m 1000 400 200 100

至于kileye问的距离 1200m是指单条电缆的距离,也就是两个终端电阻的距离,如果你去查规范你会发现规范说可以加3个中继器,这样的话理论上可以达到4800m。实际上你如果使用的是带整形的中继器 可以使用9个。这样波形都不会失真到无法识别。DP线考虑到总线时隙时间等等实际上可以达到10000m。当然我说的这个10000m是全线都是DP电缆。如果你中间再加光纤,那就可以再加长…… 我相信不适用中继器, 玻璃光纤 15KM应该没有问题,哈哈哈 25KM够不够?
至于你说的速率不对涉及的可能就太多了,参考上面几个侠说的!
再说说你的疑惑 485只是个标准 规范 上面走的协议不一样 也会影响到有效传送距离!