发布于 2012-01-31 19:53:20
1楼
以下是我在工作中对起跳多次空气开关的处理:
1、国外进口设备上的空气开关,例如德国、意大利、法国、英国、美国的原装的设备配备,在无特殊情况下(时间达到20年)没有在空气开关外壳上发现问题(外壳坏、有明显的放电烧痕迹),空气开关起跳后检查接触电阻、相间绝缘,合格后,可以在设备故障排除后,继续合上使用。日本、南韩、台湾等地的空气开关在起跳后,应该仔细检查(接触电阻、外壳上的放电烧火的痕迹、相间电阻)再确定是否可以使用;
2、国内的无论哪家的空气开关产品:首先:看空气开关的外壳和起跳后电火烧的情况。由于国产的空气开关,拆开方便,所以就要在停电后,检查开关动作的触头、固定的静电触头、防放电的绝缘垫、片。根据情况决定是否更新;其次:看起跳的空气开关管理范围,在它的上口是刀闸,还是空气开关。如果是空气开关的话,对于这个起跳的空气开关,就特别要求仔细检查,以避免搞不好将上口的空气开关也起跳了,引发大的故障,此时,为了防止故障发生,即便原因检查出来了,建议就更新这个空气开关为好。(打开该空气开关,会发现此开关的触头状况决定之)第三:目前在使用的空气开关的电器柜内,不少在开关的上口接线,采用铝条。(可能是为了减少成本吧)而用户在下面接线是铜线。对于这样的连接的空气开关,因故障、过载发生动作起跳的,除去前面的检查外,还要求将连接的铝条上 的电火烧痕迹处理好。连续起跳3次以上的,多数触头不好,就给更新了。(套牌的空气开关,就只能用2次,触头就完了)第五:大安培的空气开关,更新价格较高,能够修理的可以自己修理,与以前换下的旧件来搞,但是重要的位置用的空气开关,使用要当心,不得马虎。(进口的空气开关拆装要仔细,动作机构较复杂)
以上,供参考。
天下工控是一家!