回复:11KW风机直接启动

指路

  • 帖子

    1116
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-31 21:13:41

1楼

风机的启动属于重载启动,你的风机由5.5提到11,是上了一个大的级别。如果电源保证够大,可以直接启动,如果电源较小的话,应该是采用减压启动,最方便的是星--角启动。(不知道电源线更新了吗?)
目前,你使用11KW/380V的电动机,国产的该电机的额定电流在22A左右(基本口诀:一个千瓦二个流).
你说目前启动后运转良好,并且供电直接接入车间的母排了。
但是启动的时候电动机的电流是额定的电流的2.5培以上。
现在的问题是为了风机的可靠长久运行,必须对热继电器、保险进行整定,建议在母牌和接触器中间加上空气开关,80A的即可。保险用63A大了些,三相的热继电器在23--26A左右。(必要时可以用钳型电流表监控一下,看启动、运行的值,这时候的钳流表用指针式的看起来方便些)因为生产工艺,如果风机必须运行的话,可以考虑加个声光报警灯。
供参考。