quote:以下是引用单格在2012-01-31 20:21:26的发言:
已经能读到数据了,不过用脉冲收发的时候,接收数据块里的数据一直在循环移动是啥子情况啊?

接收块有个参数LEN你设置的是什么?设置为0就不会循环移动了,接收的数据都会重头开始填充缓冲区
业精于勤,行成于思