1、实际的物理量不好用PLC来处理,所以用传感器/变送器把它变成电信号,方便传输和处理(比如放大);
2、电信号与实际的物理量建立了联系,一般是线性关系。但是电信号还是不能直接用PLC来处理,所以用一个模拟量模块,将电信号变成数字量。S7200系列的模拟量模块都是线性变换,所以所得的数字量,和电信号是线性关系,和实际的物理量也是线性关系;
3、所谓的工程量,就是以我们容易理解,或容易使用的数据格式表示的量。比如10.0MPa压力,经传感器/变送器变成了10.0mA的电流信号,再经模块量模块变换成16000的数字。这个16000的数字,就代表了10.0MPa的压力,但是不直观,我们还是希望变换成10.0这个数字,这纯属数据运算。因为10.0是个浮点格式的数,所以,16000先要变成浮点数,再用系统(公式)变到10.0。当然这仅仅是一点上的数据,实际情况是各种压力下都要正确变换。又已知整个变换过程都是线性的,所以,只要2个点(一般可用量程的上限和下限)的数据,就可以写出一个线性公式,做通式变换。