发布于 2012-02-01 21:45:59
16楼
1、实际的物理量不好用PLC来处理,所以用传感器/变送器把它变成电信号,方便传输和处理(比如放大);
2、电信号与实际的物理量建立了联系,一般是线性关系。但是电信号还是不能直接用PLC来处理,所以用一个模拟量模块,将电信号变成数字量。S7200系列的模拟量模块都是线性变换,所以所得的数字量,和电信号是线性关系,和实际的物理量也是线性关系;