回复:6SE70报F008该如何解决

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-02 10:51:33

4楼

首先, 确认6个整流单元是否由整流变压器供电? 还是直接挂在工厂的公共电网上?
其次, 确认进线电抗器是否与整流单元的容量相匹配?
再者, 可以考虑激活逆变器的"动能缓冲功能"。即: 当直流母线电压下降, 电机会减速, 减速时候的动能可以适当抬高直流母线电压。