发布于 2012-02-02 14:58:07
9楼
在hw-config中,CPU151-8的X1属性里,I-Device标签下,组态IM151-8为I-device,设定与Controller的数据交换,Options菜单 > Greate GSD file for I-Device, 然后Install GSD文件。
在Controller组态中,挂入库里的PROFINET IO > Preconfigured Stations 下相应项,注意修改 Device Name。
分别编译下载即可。
建议下载OB: 82/83/85/86/121/122