发布于 2012-02-02 19:36:30
13楼
楼主所遇到的问题是下面4种原因同时存在造成的:1)采用同一个开关电源;2)负载没有加保护;3)开关电源(如 过流、过载、短路)保护时,会自动复位。如果不自动复位,系统会停止运行,不会发生在运行/停止之间“震荡”。4)开关电源供电端的保护电流值太大或根本没有保护。
LOGO的电源最好和负载电源分开:应该是必须将“保护”分开,并正确选择电流保护值及保护元件。而不一定要采用两个电源供电(如果是采用DC24V开关电源供电,即使 使用两个开关电源,也只能做到DC24V分开供电)。因为,一般不可能采用两个市电变压器分别供电(更不要说同时采用两路高压,分别经变压器降为380V/220V进行供电了)
无论是LOGO!或是PLC等控制系统,都应避免出现上面的4条,以及其它隐患。!!!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才