quote:以下是引用指路在2012-01-31 20:41:15的发言:
除了用断路器外,我还是建议加上个玻璃保险管好。具体选用大小看电动机工作电流。这样防止断路器跳了,电动机也烧坏了。只要玻璃保险选的合适,电动机的保险系数就大多了。为什么呢?主要是考虑潜水泵工作的原因,潜水泵更换困难,价格也高。有了玻璃保险管就等于二级保护了。当然,依次类推,潜水泵的功率大了,也一样的加保护。(加过流、热继电器、保险)
这就像家里的门,防盗门就是多了几个防护。。。。。。
供你参考。
加保险没有什么必要,按照电机的额定电流选配好施耐德GV2断路器作为电机过载短路保护足够