3楼
楼主:S5变量类型是D,S5中是作为输入形参。那么转换到S7程序后它也是作为输入形参,STL Sources 的源代码变量声明中VAR_INPUT 已经写的很清楚了。MIN形参的数据类型是Int(整数),也就是说是一个常数,LW=MIN可能是装载常数指针;而LW=DWMA是装载一个地址里面的数据作为指针的,装载的是一个地址(word)。他们之间的区别我也忘的差不多了,楼主最好再查阅一下指令手册。
第三:P##DWMA这个数据是32位指针,MW 250和P##DWMA不能直接进行比较!另外 INC 指令是针对字节操作的指令,不能用于字操作,否则会出现意想不到的后果。楼主应该再检查一下指令用法是否得当!(仅供参考)