回复:PLC的模拟量控制变频器,在输出0的时候,变频器显示给定的频率是0.5hz

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-02-03 21:55:07

2楼

是的,当PLC给定为0时,可以采用此时把变频器的启动信号也置0.这样最好,假若现场的控制要求不允许,那就要调整变频器的模拟量输入通道的信号规格化参数,使PLC输出为0时,变频器的对应模拟量输入参数也为0.