出现这样的问题我认为还是变频器选型的问题,以及设备电动机的选型问题,譬如设备的功率为100KW 那我们选择电动机时一般用110KW的电动机,但是有些安装公司为了省钱使用90KW 的电动机这样的话你在使用变频器也不可能节能啊。但是在水泵中使用变频器的节能效果就显现出来啦,水泵类的电动机一般是启动负载较大,但是正常运转后电动机的实际负载也许只有额定的80%左右,风机类负载也是如此但是正常运转后只有额定的60%甚至更少,因此这两项的节能效果十分明显,想我上面所讲的例子可以看出变频器对电动机的保护性能非常到位,我们这里的一套发电系统的汽轮机软水泵就是将37KW的水泵用30KW的电动机带动结果电动机持续发热一年的时间烧掉4台,我们用了一台LG的旧变频器使用上后,将电流控制在额定电流的1.05倍后,目前电动机使用近一年没出现问题,其实这也是一种节能,节省了大量的人力物力。