725 译码器的脉冲数错误
原因:这个电机测量系统(P1005)的译码器脉冲数被设置成零。
排除:在P1005中协调这个电机测量系统的译码器的脉冲数至译码器能被使用。
这个间接的电机测量系统总是一定能配置成同步的并且感应的电机(排
除:感应电机运转)。
标准装置:2048增加量/旋转量
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
726 电压常数错误
原因:在P1114中电机的电压常数被设置成零。
排除:确定这个被使用的电机电压常数,并在P1114中输入。这个电压常数是当
电压减小(EMF),以资产净值出售的条件下值为n=1000RPM,RMS值是在
当发电机停止时测量的(一段一段的)
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
727 功率部分和同步电机联合的错误
原因:为了同步电机功率部分不能舍弃
排除:—检查配置
—用一个正确的功率部件
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
728 扭矩/当前适应因素太高
原因:在控制器速度值太高时这个适应因素值在固定点扭矩和这个当前扭矩产生(lq)
排除:如果需要的条件下,输入正确的值。
第三方电机:
这个值从电机号码(P1102)中确定。
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
729 电机停转电流错误
原因:电机停转电流值(P1118)少于或等于零。
排除:在P1118中,确定使用的电机停转电流值并输入其值。
第三方电机:
这个停转电流值应该从电机数据栏中确定。
Siemens电机:
这个停转电流值从电机数据(P1102)中确定。
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
731 额定输出错误
原因:这个电机的比率额定输出值( P1130)少于或等于零。
排除:在P1130中,确定使用的电机的额定电机输出值并输入其值
第三方电机:
这个额定电机输出值应该从电机数据栏中被确定。
Siemens电机:
这个额定电机输出值是从电机数据(P1102)中确定
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
732 额定速度错误
原因:电机的额定电机速度(P1400)值少于或等于零。
排除:在P1400中,确定使用的电机的额定电机输出值并输入其值
第三方电机:
这个额定电机速度应该从电机数据栏中被确定。
Siemens电机:
这个额定电机速度是从电机数据(P1102)中确定。
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
742 V/ f运转:驱动器,电机\%d不允许的条件
原因:在V/ f运转中,4或8kHz的转换频率是被允许的。
排除:改变P100或取消V/fyunzhuan (P1014).
当随着几个电机运转时/电机数据设置,频率也设置成P2100/P3100/P4100到
4或8kHz。
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)