790 非法操作模式。补充信息:\%u
原因:对于这种模块或轴不允许选择这种操作模式(P0700)。
补充信息=0×1:
第一轴选择的操作模式==0
补充信息=0×2:
Nset控制模块选择“Positioning”或 “external position reference value”模式。
补充信息=0×3:
这种固件释放器不支持这种操作模块。
排除:对于补充信息1:
选择有效的操作模块(P0700>0)
对于补充信息2:
选择Nset 操作模块或用一个定位模块
对于补充信息3:
用支持这种操作模块的固件释放器替换
确认:接通电源。
反应:停止、STOPⅠ
791 TTL编码器接口不正确参数化
原因:对这种特定的硬件版本TTL编码器接口可能仅被参数化成如下所示:
Drive A: P0890=0 或 4,0:待用接口,4:TTL编码器输入
Drive B:P0890=0
排除:将P0890设定为允许值。
确认:接通电源。
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM)STOPⅠ(ARM)
792 直接分析系统错误参数辅助info:\%U
原因:不允许直接分析系统参数化辅助 info=0x1:直接的分析系统不能用于应用届面助
info=0x2:直接分析系统不能立即操作与驱动器B。辅助info=0x3:直接的分析系统
是活跃的,驱动器A应用于不规则设置(P1027 BIT5=1)
排除:补充信息1:采用所需面板。补充信息2:直接分析系统对于驱动器 A
(P0250/P0879.12=0)发生作用或者关闭驱动器 B (P0700=0) 。补充信息 3:直接分
析系统对 驱动器 A(P0250/P0879.12=0)发生作用或者应用机动分析系统与驱动
器 A
确认:接通电源
反应:停止、 STOPⅠ
793 驱动器 A与驱动器 B的规则编码信号波不同
原因:输入到规则编码界面的信号波对于驱动器都一样。
排除:检查驱动器的P0894并使其一致。
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
794 驱动器B禁止P0890=3
原因:驱动器B不需要规则的编码界面装置。
排除:检查驱动器B的P0890并设置合适的数值
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
795 标准编码器位置数值标准因素过大 info\%u
原因:位置参考数值标准不适用于标准编码届面。
补充信息: =1-?condition P0401*P0895<8388608 violated =2-?condition
P0402*P0896<8388608 violated
排除:通过P0401,P0402,P0895和P0896检查参数,减小P0401*P0895的分子和P0402*P0896 的分母可达到上述标准。
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ
797 中心频率测量中的错误
原因:测量中速度过大(电流标度)中心频率在脉冲上升或下降时可自动测量。
排除:若电机速度减小,则加大驱动转炉
确认:接通电源
反应:停止、 STOPⅠ
798 标准数据存储器作用
原因:接通电源,标准数据存储器作用。
排除:重新启动
确认:接通电源
反应:停止、 STOPⅠ
799 需备份FEPROM重起HW
原因:参数需重新计算,之后参数要保存并且模块变大。
排除:重新计算的数据要存储在FEPROM中。下次模块上升,新参数仍然有效,
确认:接通电源
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
802 驱动器根据规则编码输出参数选转
原因:由于在规则编码器界面有零脉冲补偿,驱动器不是静止的,低速是允许的,但零脉
冲位置的准确性与速度成反比。
排除:确保驱动器静止或考虑零脉冲的低准确率,
确认:无需
反应:停止、STOP Ⅶ
804 启动控制器在 on/off 1(edge)或on/off 2/3时错误
原因:当开始横动模块,控制器未设置或当从静止重新启动转轴时,启动控制器错误。例如
下面几个信号错误:—接线64 —接线65.x ---PROFIBUS控制信号(STW1.0:
ON/OFF 1(edge), STW1.2:E/OFF 3) ----启动 PC(SimoCom U)
排除:信号设置错误,重新启动横向模块或通过PROFIBUS进入信号边界。
确认:无需
反应:停止、STOP Ⅶ
805 脉冲错误]
原因:当开始横动模块,控制器未设置或从静止重新启动转轴时,启动控制器错误。例如
下面几个信号错误:—接线48(NE模块)---接线NS1/NS2(NE模块) ----接线63(NE
模块)---接线663(控制模块)
排除:设置启动信号错误,重新启动横向模块,
确认:无需
反应:停止、STOP Ⅶ
806 OC/reject横动错误
原因:当开始横动模块,未设置操作状态/禁止横穿输入信号。
排除:设置操作状态/禁止横穿输入信号,重新启动横向模块。
确认:无需
反应:停止、STOP Ⅶ
807 OC/媒介停止错误
原因:当开始横动模块,未设置操作状态/媒介停止输入信号。
排除: 设置操作状态/媒介停止输入信号,重新启动横向模块。
确认:无需
反应:停止、STOP Ⅶ
808 未设参考点
原因:当开始横动模块,参考点未设。
排除:设置参考或设置输入参考点信号建立参考。
确认:无需
反应:停止、STOPⅡ(SRM,SLM) STOPⅠ(ARM)
809 转轴停转
原因:当开始横动模块或参考设定,转轴停转。
排除:取消转轴停转功能重新启动所需功能。
确认:无需
反应:停止、STOP Ⅶ
814 电机提前过热报警
原因:电机温度通过一个温度感应器测量(KTY84),估测驱动器一边获得。电机温度达
到报警门限温度,则报警。
排除:----当相互间行使速度很快,避免加速、刹车等操作。
----检查电机输出是否合适,否则换一大功率输出电机配有一高负和发电装置。
----检查电机数据,错误的电机数据可能导致电机电流过高。
----检查温度传感器。
----检查电机风扇。
确认:无需
反应:停止、STOPⅦ
815 发电机提前过热报警
原因:散热器应用热转感器检测发电机的散热温度,如温度持续过高,大约20s后,驱动
器自动关闭。
排除:---使转化炉通风,冷却驱动器的环境温度。
---当相互间行使速度很快,避免加速、刹车等操作。
---检查发电机的轴和转子是否适合,否则采用大功率模快。
---环境温度过高(参考指导手册)。
---所允许装置高度过高(参考指导手册)。
---脉冲频率过大(参考指导手册)。
---检查风扇,如果需要,可替换风扇(外风扇300/400A)。
确认:无需
反应:停止、STOPⅦ
816 分辨率达到极限
原因:上升时,速度与分辨率成正比,但他可能不是真实的速度,分辨率与电路输入无关。排除:插入电插头座并重新启动。
确认:无需
反应:停止、STOPⅦ
829 PROFIBUS:不合理参数
原因:通过PROFIBUS得到不合理的参数结构,不能循环转移数据。
原因:---参数结构不能过长。
---参数结构不合理。
---操作的各部分所选择的模式不合适(P-875=4)。
---错误的时钟脉冲或多种时钟脉冲被参数化成统一模式。
排除:仔细检查总线构成,并修正相应参数。
确认:无需
反应:停止、STOPⅦ
830 PROFIBUS:配置错误
原因:通过PROFIBUS得到不合理的配置结构,不能进行循环数据转化。
—发电机的主导装置的转动轴心比实际所需的数量多。
—通过P0875激活的转轴的数量与所有转轴的数量不等。
—配置结构不完全。
—从配置结构不能确定一个合格的PPO型号。
排除:仔细检查总线配置,若需要,选择一可行的PPO型号。
确认:无需
反应:停止、STOPⅦ