回复:6SE70报F002,电阻都烧红了

感悟生活

  • 帖子

    368
  • 精华

    4
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2010-06-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-04 17:47:34

4楼

quote:以下是引用nnnn1234在2012-02-02 23:57:27的发言:
quote:以下是引用感悟生活在2012-02-01 18:57:30的发言:
我用的一台变频器6SE7031-0EE60,最近过了十几天没用,上电就报F002,但可以复位,然后启动的时候有个电阻(我不敢确定是不是,绿色的,上面接有四根线,两根接为一组,相当于有两个绕组模样)就烧红了。我从旁边拆了一个新的电阻换上也是一样的现象。保险量了都没有问题,电缆也没对地,因是初学者,所以对此故障不懂如何下手,请各位老师指导,谢谢。


烧坏的电阻可能是充电电阻,变频器上的保险是其风扇的。
检查电源电压和直流部分。

电源电压是正常的,因为急着生产用,所以暂时先换了个新的变频器,换了就好了。我现在怀疑是预充电板坏了,到时找个备件换上再试看看