做加热器的,用到固态继电器和可控硅调压器。
固态继电器:结构简单,成本低,占空比调节,大功率对电网冲击较大。
可控硅调压器:移向触发,结构相对复杂,成本高,精度高,对电网冲击小,但对电网有污染。
第一次加热装置考虑到性能都采用的 可控硅调压 方式, 总功率上千KW没有发现什么不合适的地方。
请教 各位对加热控制方面有经验的:
① 是不是固态继电器占空比调节的对加热管寿命有影响(相对可控硅调压器)。
②两者该如何选择,如果选择常用的固态继电器占空比,有什么措施对减少对电网冲击?
③如果采用调压式移相触发,有什么措施减少对电网的污染。