PDM应用的例子SITRANS T3K PA是一体化温度变送器,它将来自热电阻、电阻变送器、热电偶和电压变送器的信号转换成数字信号。测量值通过微处理器,转化为温度输出值和其他状态参数,通过PROFIBUS PA传送到上位机。SITRANS T3K PA必须用软件SIMATIC PDM来组态。
在STEP 7中创建一个项目,生成PROFIBUS网络,传输速率为45.45 kbit/s,配置文件为默认的DP。
将设备目录窗口的文件夹“\PROFIBUS-PA\Sensors\Temperature\SIEMENS AG”中的“SITRANS T3K”拖放到右边窗口的DP网络线上,设置PA从站的站地址为18。只有安装了PDM和有关的设备库,硬件目录中才能看到T3K。
双击PA从站,自动打开SIMATIC PDM,在出现的“User”对话框中,选中“Specialist”(专家),允许用户修改T3K的参数值。

打开T3K的组态界面后,就可以设置它的参数了。
用DP电缆连接CPU和DP/PA耦合器的DP接口,用PA电缆连接耦合器和T3K的PA接口。
设置PG/PC接口为PROFIBUS,网络的传输速率设置为45.45kbit/s,配置文件为DP。
用鼠标右键点击PA从站,执行出现的快捷菜单中的“SIMATIC PDM”→“下载到设备”命令,下载组态信息。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请