模拟量输入本来接的是隔离电压变送器,测量值刚开始准,后来发现不准了,便做了下面三个实验。
故障表现:给定10V电压,电脑监控显示值为22000左右. 已经做过如下测试:
1.将西门子PLC模拟量输出接至模拟量输入,设置模拟量输出值27648即10V,将电压输入至输入通道,监控显示27648,正常;
2.将标准直流电源调至10V,接入模拟输入通道,监控显示23000左右,同时将此标准信号接入台达PLC,显示32000(正常);
3.将电位器接至开关电源,将电位器输出调至10V,输入PLC,监控显示18000左右.
所有实验接至台达PLC均正常。同时偏离值非线性,不固定。
组态:0-10V,滤波50HZ。
刚开始怀疑PLC有问题,发回西门子,检测说正常;收到后还是同样表现,让代理商给我换个新的,还是一样。这时我不得不怀疑是我自己的问题了。但通过上面3个实验,我对自己也找不出问题。这个问题真是可以用荒唐来形容,让我哭笑不得。
PS:电源接地可靠。