回复:关于星三角启动带重载负载的问题

daduo

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2009-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-06 11:04:02

5楼

quote:以下是引用shetong在2012-02-03 19:48:44的发言:
楼主理解相当正确,电机的初始输出转矩会不够,电机会堵转启动电流会非常大,烧毁电机。

那再问问各位大侠,会不会有勉强可以启动起来的情况吗?就是说会不会说有种超过额定转矩启动,但仍然在最大转矩以下的情况下,这样能启动起来,但是处于过载启动的状况?
以前碰到过,这样启动没烧电机,但把接触器给烧掉了。