quote:以下是引用gelu172在2012-02-03 14:04:55的发言:
50W+非西门子报警,这个要根据机床厂来看了,下面说下1011报警。
1011是西门子系统内部0报警,该报警出现,按照惯例,是需要直接在热线上发邮件给德国询问具体含义和如何解决的方法。但是,类似的1000+问题处理得多了以后,也就知道了,具体的问题所在原因多种多样,但不外乎系统内部出错BUG问题和一些程序的冲突问题。解决方法则非常明确。第一步,清空NC和PLC,重新回装,问题就可以解决。大多数的机床都是这个问题,多出现在RAM里的一些逻辑错误问题,恢复手段也很方便易行。第二步,如果第一步清空恢复不行,问题出在更深一层的系统层面,此时需要重新烧NC小卡,根据软件版本来用cardware烧卡,再装上系统,恢复NC和PLC数据,问题基本也就解决了。第三步,极少数问题是除了以上动作还需要更换NCU板子的,也就是软硬件同时出问题。这样的情况下,则需要烧卡和更换硬件同时做,但这类问题极罕见,一般都到第一第二步就结束了。
一般用户,第一步应该是有能力做的,玩的比较溜的,第二步可以做。有这两条,基本问题就解决了。楼主不妨尝试一下。
谢谢2楼!
我会试一下。