回复:840D主轴求助

贝贝龙

  • 帖子

    233
  • 精华

    2
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-06 12:30:55

3楼

quote:以下是引用永远的巴乔在2012-02-05 08:21:38的发言:
1,检查MD35100
2,主轴的DB3X.DBX1.7是否没有生效
3,刚性攻丝进给轴是个插补的过程,主轴高转速就要求进给轴高速进给,所以由于机械特性与电机的动态特性受限会出现上述报警

我看了一下,这个信号确实没有处理,我明天改一下试试吧!
转速现在没有问题了,是在用户数据里限制住了,已经解决了。但是主轴空运行的时候功率都能到20%,启动功率到了90%,这个是什么原因呢?