回复:PLC的冲击电流怎么理解

touch++

  • 帖子

    231
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-06 15:23:29

3楼

空气开关的选择直接取决于导线载流能力,而导线的选择要考虑线路上可能通过的电流有多大,一般是以额定电流计算再乘以一个倍数。假设给一段一平方的导线配了个C25或更大的开关,那么短路的时候有可能导线都着火了空开还没跳闸。
空开的作用不是保护PLC等器件不被烧毁,而是保证导线不起火。保护电器是保险丝(或熔断器)的事儿,PLC也有保险丝。
空开一般有两个重要参数,以C10为例,C——照明(配电)类型,10——额定电流10A。这两个参数说明当线路电流小于等于10A是可以保持接通。当电流大于10A时空开“开始”分离(分离方式不同决定分离速度),当电流超过额定电流很多倍时(具体倍数与空开的类型有关)才会马上分离(这个“马上”也是相对来说的)。
以CPU224的220VAC供电类型为例,手册给出当电流超过2A时保险丝开始融化。假设选择的是一个2A的空开(从来没用过这么小的),假设电流达到了3A,那么有可能PLC的保险丝先烧断,而空开还没跳闸。
很常见给CPU224配了1平方的导线和C10或C6的开关,1平方导线的安全电流是10几安培,C10和C6均小于这个数,并且是PLC额定电流的数倍,可以保证PLC正常工作不受影响。给PLC单独配置开关,可以降低控制电路窜入大电流的危险,只要不把直流供电类型和交流供电类型弄混一般不会烧保险丝。