S7300系统配置求助,(已解决)

已锁定

liwj12

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-07-09

普通 普通 如何晋级?

S7300系统配置求助,(已解决)

937

2

2012-02-06 18:30:08

求助,我这CPU是315-2AH14-0AB0 UR的第三位是IM365,第四位是343-1GX30-0XE0以态网模块,第五位安装的是342-5DA02-0XE0,后面装的是一些输入输出模块了,有空一个位,问题是这样的,CP343跟CP342这两个通信模块暂时没用到,我是在不安装这两个模块的情况下,已经把程序调试好,设备调试正常,这两通信模块具体要怎么用还不知道,但设计如此,我得把这两通信模块组上,闲在那里,现在就是在我不安装这两通信模块的情况下整个系统调试正常,加上这两个通信模块后,CPU不打到运行模式也会报警,也无法运行,而且PC也联接不上CPU,我把第三位的IM365拆下,那样就只有单CPU,可以运行,也可以下载新的硬件组态,但问题依旧,详细核对配置信息无错,CP342,版本是V5.7,实际组态使用V5.0,(这个应该没关系,网上很多朋友这么用)最后把CP342拆掉后,把配置里也去掉Cp342后,重新准备,系统正常,CP342怎么了,不能跟CP343放在一起么,还是别的什么问题,这样使用要注意些什么,求助了,谢谢
(原来是因为非原装下载线的线原因)

顺便还问个问题,KTP1000Dp屏,是精简屏对么,屏自身找不到设置时间的地方,每次上电都是2004年,1月1日 这是屏的系统时间么,是否要跟PLC同步,怎么同步,有方便介绍下的师傅么,在winCC flexible的连接页,区域指针项里用的所有连接的那个日期/时间PLC 项来同步么
S7300系统配置求助,(已解决) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。