求助,我这CPU是315-2AH14-0AB0 UR的第三位是IM365,第四位是343-1GX30-0XE0以态网模块,第五位安装的是342-5DA02-0XE0,后面装的是一些输入输出模块了,有空一个位,问题是这样的,CP343跟CP342这两个通信模块暂时没用到,我是在不安装这两个模块的情况下,已经把程序调试好,设备调试正常,这两通信模块具体要怎么用还不知道,但设计如此,我得把这两通信模块组上,闲在那里,现在就是在我不安装这两通信模块的情况下整个系统调试正常,加上这两个通信模块后,CPU不打到运行模式也会报警,也无法运行,而且PC也联接不上CPU,我把第三位的IM365拆下,那样就只有单CPU,可以运行,也可以下载新的硬件组态,但问题依旧,详细核对配置信息无错,CP342,版本是V5.7,实际组态使用V5.0,(这个应该没关系,网上很多朋友这么用)最后把CP342拆掉后,把配置里也去掉Cp342后,重新准备,系统正常,CP342怎么了,不能跟CP343放在一起么,还是别的什么问题,这样使用要注意些什么,求助了,谢谢
(原来是因为非原装下载线的线原因)