quote:以下是引用kdrjl在2012-02-06 21:43:36的发言:
quote:以下是引用金蝉在2012-02-06 14:21:01的发言:
电抗器的阻抗与电流的频率成正比,电容器的阻抗与电流的频率成反比。因此,在变频器输入侧加入电抗器,是为了消除电网电源带来的高次谐波干扰;而在输出侧加入电抗器,是为了补偿变频器通过传输导线输出的高次谐波损耗;由LC构成的滤波器,因为带宽较高,所以加在变频器输入侧或输出侧,是为了抑制变频器产生的高次谐波向周围电网和电子设备辐射;用户可以根据实际情况进行选配:
对于独立设备而言:如果电网质量较好,设备引线较短,设备周围无其他电子设备,可以不加电抗器和滤波器;
对于多种设备集中而言:为了使其他设备正常工作,应加输出滤波器;
对于同一电网上有其它大容量直流设备而言:应在输入侧加电抗器和滤波器;
对于变频器输出导线较长的设备(>50m)而言:应在输出侧加输出电抗器。


读后感:

非常高兴看到用交流阻抗的概念来解释动态元件电感和电容的工作原理。简明且准确。用基本原理来解释其电路中的作用。好!

不过,对于独立设备且电网质量好,可不必加电抗器的说法,我认为就不准确了。应该是对于有独立变压器的设备,且变压器的二次侧短路比大于设备容量的20倍(代替电抗器的作用),就可以不用再输入侧加电抗器了。

另外,电抗器抑制di/dt的作用是双向的。我们在输入侧加入进线电抗器或变压器,目的不仅是为了削弱网侧对装置的谐波影响;同时也是为了防止设备侧的谐波对网侧的污染。



并不完全同意前辈的意见。
1) 当二次侧短路容量与设备容量太大的时候, 恰恰需要输入电抗器。我考虑可能主要是为了增大短路阻抗,起保护作用,尤其是换向时候的短路。
2)对于电抗器起双向的作用。我觉得从下面这个角度理解更科学一些,电抗器对电网中的高频电压呈现高阻抗, 所以使得所在支路的谐波电流减小。从而抑制了谐波电流对公共点的污染。