发布于 2012-02-07 14:07:37
9楼
昨天到现场去看了,P1300=20,P1470=1,P1472=800的时候,空载电流波动从70-120A。并且给定频率为26HZ的时候,启动的时候频率会冲到40HZ,然后慢慢降到26HZ,减速的过程中报A0911,直流母线电压DC650V,并且频率波动正负2HZ左右。减小P1470到0.6,加大P1472到7200ms,电流波动较小,正负2A。继续减小P1470到0.2后,启动的时候会报F0023。改P1470=0.6以上不报F0023。
在现场还发现一个问题无法解释,变频器的启动方式分本地和远程(P0810来切换),本地启动变频器很顺利启动,远程启动的时候,在给启动命令后的30s左右,频率无法上升,在0.6HZ左右跳动。检查过远程给定没有任何问题。