变频器存放或停用时间在1年以上,需要对电容进行激活,才能保证电容安全。本操作只适合低压变频器。
首先断开变频器的输入输出回路及其控制回路。
准备好直流电源,输出电压为100V--410V之间,将直流电源的DC+串接电阻或一定功率的220V灯泡,再接变频器直流母线的DC+,将直流电源的DC-接到变频器直流母线的DC-,这二根线请分清楚+/-,切不可接错(否则要爆电容和损坏变频器电子元件)。
串接的电阻或灯泡是起限流作用,其阻值一般在300欧至400欧之间,电阻功率500W以上,确保每次激活电流小于500毫安。
激活时,初次上电将直流电源电压调至从100V/DC时开始激活,30分钟后将直流电源电压调至200V/DC,依次升压直至激活电压到达400VDC。
激活电压保持时间根据变频器放置时间而定,一般存放一年每给1小时激活时间基本达到激活效果。