我记得有个设备我们有13台电机,刚开始是三个CU320+一个D425做的,因为都是矢量轴,所以这样配置,后来升级为两个CU320-2,我们也没有重新配置啊,都是离线建好驱动,把原来的参数导出再导入,把所有报文全部配置好,然后硬件配置里面把原来的DP地址全部对应好,最后下载后整定好电机就可以开机了。