首先,我对P1470=0.6,P1472=7200真的疑惑,这样做是不是太极端了?为什么要这么来分配PI参数呢?即便是大惯性负载,也没必要这么做吧?能晒晒P0345=?说说这个系统是怎么做的优化呢?步骤拿来晒一晒;

第二,本地-远程转换,如果用的控制字(参数组转换功能),那一定要离线操作。所谓的离线操作,就是在系统是off1状态操作转换。而不能在on状态(在线)操作。