发布于 2012-02-07 20:52:47
7楼
你的这种应用下,共直流母线结构就不需要制动电阻了。这两个变频器被拖动而产生的能量,全部供给收卷机的变频器了。
变频器容量又这么小。仅仅把这三台的直流端子端子正接在一起、负接在一起,就行了。只是进线开关在上级加一个同时上电的总开关(保证同时上电)。
VC控制就按照手册去做。
给定可以用统一的给定。每台变频器还可使用另外一路做附加给定(反正范围可以自己定义)。你要仔细看看自由功能块,利用它们就能做到附加给定是主给定的百分比,采用开环控制。当然,如果使用张力辊之类,也可方便的使用PID微调,自动跟随另一辊转速。这都看你的机械结构是如何设计的了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?