quote:以下是引用工控机在2012-02-07 21:21:00的发言:
PDM软件应用比较多的就是PA总线仪表,PA总线一大好处就是可以节省大量的信号电缆, 因为在一个耦合器出来的两根导线上可以最多接32个仪表,这两个线即给仪表供电,又传输过程值信号.非常的方便.PA总线的总长度可以到达1900米, 相应的方便. 这些表的状态都可以通过PDM读出来.
最关键的是, PA总线上传输的是数字信号,PLC收到的就是实数表示的过程值,减少了A/D 转换的精度损失.
而且目前西门子还支持PA总线的环网冗余.非常适合净水厂,污水处理厂及罐区等应用.............
1、PROFIBUS PA总线型仪表功能及使用确实强大方便,但PA总线架构投资费用却较高。如果过程仪表数量不多,就无法体现出PA总线型仪表性价比优势!
2、建议在易燃易爆、高度危险和工厂范围宽广的化工厂大量使用,远程监控既可减轻维护管理难度,又可降低人身事故风险。
3、但PROFIBUS PA总线型仪表作为现场总线型系统(FCS),是实现过程仪表及传感器智能化发展的一个方向,期待着有较高性价比的产品出现!