哈,哪里会电人呦!本身是隔离的。铁心原边几百匝,这个等效短路环只能算1匝,按变比算不到1伏。电流可不小。外壳等效截面大,散热又好,不会发热。“可怜”的就是转轴了。
就是因为测量“没电”,所以“摸不着头脑”啦!
通过这个现象,可知:“接地”两端有很小电势差时,也不能随便将两端连接起来!对吧?
这个孔不是我开的。是英国人开的。只不过他们的那个调压器坏了。我就换个国产的。没注意这个短路环流的问题。看调压器照片也可知道,中间开了个那么大的孔。以前我也不清楚为什么要那么大的孔?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?