发布于 2012-02-08 14:45:36
6楼
呵呵,楼主:你上面的“Q0.1外接一个自复位按钮”?应该是自复位按钮接入I点复位报警,怎么可能是接入Q点复位报警呢?如果把“Q0.1外接一个自复位按钮”换成“I1.0外接一个自复位按钮”。其实你这个过程可以分为三步来完成:
1、8个报警信号相或;
2、再判断上升沿;
3、然后加上一个RS(复位优先)触发器。
可参考代码如下:
O I 0.0
O I 0.1
O I 0.2
O I 0.3
O I 0.4
O I 0.5
O I 0.6
O I 0.7
= M 100.0
A M 100.0
FP M 100.1
S Q 0.0
A I 1.0
R Q 0.0