PDM的软件和硬件需求是什么?它能干什么?
答:首先现场仪表需要PA通讯的仪表,对于国内现状来说只是趋势因为很多工程来讲带PA总线通讯的仪表价格上比普通表贵很多。所以从成本上不是首选。其次西门子PDM本身需要授权,也是一个破费的一项。
PDM软件需求是本身软件和电子设备描述文件。它经过相关设备可以读取仪表数据和修改设置。

用PDM为什么扫描不到现场仪表?
答:经过PDM扫描现场设备很简单,扫描现场有一下几种状态。
1、如果经过DP总线扫描现场仪表,那么有两个方式,第一DP经过FM345的DP扩展模块连接DP/PA转换器在接PA仪表。其中必须正确接线和硬件配置和设置好波特率。第二如果DP直接经过CPU连接DP/PA转换器,那么CPU的版本必须要求的高版本。
2、如果你用5711等网卡那么直接在DP/PA连接就可以。切忌的是DP/PA要独立,操作方式在西门子PDM入门手册讲的很清楚。我第一次实验时DP/PA在153-2机架上没有卸载,而且供电所以无法通讯。因此大家注意这一点。

PDM与现场仪表通讯需要什么?
答:现场需求再上一个问题上说了!

用非西门子仪表时为什么需要厂家提供EDD文件?EDD和GSD的区别?
答:PDM必须用EDD文件(文件含义上楼多人提示过了),因为EDD文件相当于step7里的硬件配置GSD文件差不多。不过EDD文件有GSD的功能,但GSD文件没有没有EDD的参数描述及PDM集成到step7的功能,也就是从step7硬件配置无法转到PDM。

在使用PDM过程中,您是否遇到过这样或者那样的问题?现在还有没有疑惑?
答:在pcs7维护画面无法打开PDM软件维护设备。几次试验但是有的机子里成功过,有的没有原因待查。

有使用PDM的心得?还等什么,不要再犹豫了,把问题和知识分享出来吧。
PDM是一个很好的软件,但是由于应用领域较少,所以不会的较多,还待遇学习。