1、PCS 7的OS报警系统虽仍然采用WinCC软件,但是它与单独安装的WinCC报警系统是有差别的(见图片)。

2、由于PCS 7的OS系统安装后增加了Component List Editor、Faceplate Designer、SFC这几项(图示)。特别是增加了Component List Editor项,就可以手动组态实现Loop In Alarm功能,即当运行的OS有报警(Alarm)消息触发时,点击顶端的报警条左侧或报警工具栏中的LoopInAlarm按钮,就可跳转至产生报警源的HMI画面中,从而快速查找和锁定报警源。

3、这还只是PCS 7的OS系统与单独安装的WinCC系统在报警(Alarm)上的差别之一,也是PCS7报警组态机制与单独安装的WinCC系统报警组态机制的不同点。
4、所以PCS 7系统生成的OS项目文件只能在PCS 7系统上组态修改,不能在单独安装的WinCC系统上组态修改!