回复:基于WINCC 通过CP441-2作为MODBUS作为主站的多点轮询调试札记

wangg

  • 帖子

    228
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2011-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-09 08:31:34

11楼

quote:以下是引用dongqing在2012-02-08 17:14:23的发言:

我做过S7-300软冗余的,两个S7-300 PLC后面各挂一个CP341,两个S7-300 PLC作为MODBUS从站和DCS通讯。DCS根据CPU的Master和Standby状态来建立通讯连接。
针对6楼所说用电脑充当MODBUS主站,我个人认为还是用PLC作为MODBUS主站更稳定可靠些,因为
通讯数据中有控制数据的话,万一电脑出故障了,整个系统都没法运行了

哦,明白了。谢谢!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。