quote:以下是引用小釉在2012-02-09 08:19:10的发言:quote:以下是引用怀念过去在2012-02-08 16:56:32的发言:
当 FM352-5 作为 PLC 特殊功能块使用的时候
他可以在PLC的CPU工作的同时 并行且独立的处理 模块的IO和 应用程序的高速处理
FM352-5 内部程序循环扫描时间 仅为 1μs 。
这是普通IO模块做不到的
莫非FM352-5不受cpu扫描时间的限制是吧。
它相当于一个单独的快速cpu?
是的,“还念过去”兄弟说的很对,FM352-5模块它本身有自己独立的CPU和程序,不受PLC的CPU扫描周期的影响。